26/12/2011
Не запускается котел Beretta CSI
Котел Beretta CSI. Отработал год, теперь появились проблемы. При включении начинает работать насос циркуляции (на СО), дальше открываем кран горячей воды, слышен щелчок (реле срабатывает) в управляющем блоке и у расширительного бачка (датчик давления срабатывает?), после чего насос перестает работать и полная тишина. Если отключить СО, то есть оставить только контур на горячую воду, то слышится только срабатывание датчика, но котел не запускается. Проверял камеру сгорания – чисто, проверял трубку, идущую на клапан газа – конденсата нет. Что еще нужно проверить, чтобы восстановить работу котла?
Ответы пользователей и экпертов форума на вопрос: Не запускается котел Beretta CSI
Если вы производитель и вы не можете найти покупателей или просто продать котел на экспорт - прочитайте, вы узнаете много нового.
27/12/2011
Послушайте включается ли вентилятор турбины, часто у годовалых берет выходит из строя прессостат
Здравствуйте.У нас через раз поджигается котел Beretta Ciao.
Сначала работает, а через некоторое время слышно, что искра есть и…
Котел беретта эксклюзив При подаче ГВС то разжигается то тухнет период 2сек
При подаче голячей воды котел Беретта эксклюзив 30 микс s.c.i котел то…
29/09/2014
стал часто тухнуть беретта новелла . не знаю по чему системности нет
29/10/2014
невключаеца кател гарит .краснаная лампа.газ слабый
16/01/2015
Проблема если у вас с котлом beretta ciao 24, именно красная лампочка горит, значит посмотреть можно в инструкции, в чем именно проблема. Советую попробовть перегрузить котел и проверить, если ничего не дало, проверьте давление.
15/04/2016
Добрый вечер, подскажите горит красная лампочка, меняли 3 раза плату, газовый клапан, газа нет
15/10/2016
Попробуйте поменять реле запускающее вентилятор. С такой проблемой сталкивался дважды. В первый раз поменял плату (сосед подарил). Второй раз пришлось разбираться самому. Сначала менял микросхему ULN2003. Не помогло. Поменял реле - все заработало.